    Hệ thống Quạt hút khói hành lang trung tâm thương nghiệp, hành lang, nhà kho


    Hệ thống được điều khiển tự động nhờ dấu hiệu từ tủ trọng điểm báo cháy hoặc nút ấn phát động trực tiếp bằng tay.

    các quạt hút khói mang thể phát động bởi 2 chế độ: phát động bằng tay thông qua các nút ấn ngay tại phòng trực quản lý hoặc tự động phát động nhờ tín hiệu đầu ra của hệ thống báo cháy. khi có dấu hiệu điều khiển của hệ thống báo cháy truyền nơi tủ điều khiển sẽ phát động chế độ cấp điện nguồn nơi những quạt thông gió sự cố hoạt động để hút khói ra khỏi hành lang và tầng hầm, giúp cho người thoát nạn an toàn.

    Hệ thống cấp điện cho tủ điện điều khiển quạt điều áp và hút khói: quạt hút khói chịu nhiệt Nguồn điện cấp cho hệ thống quạt phải là nguồn ưu tiên, độc lập, không được sử dụng chung với các hệ thống khác (như chiếu sáng). tức là nguồn cấp cho hệ thống quạt cần với một aptomat hoặc cầu dao mang vai trò tương đương với cầu dao tổng của Dự án và tự động chuyển sang nguồn của máy phát ngừa của Dự án khi nguồn điện chính bị cắt. Hệ thống cấp điện cho quạt còn được lấy từ nguồn phòng ngừa là nguồn của máy phát điện Công trình. Nguồn ngừa cần mang hiệu suất đủ cho hệ thống quạt hoạt động.

    gần như quạt được rà soát thăng bằng động, tĩnh ở khu chế xuất theo tiêu chuẩn chất lượng. sau lúc lắp ráp hoàn chỉnh.

    Quạt bắt buộc họat động an toàn tại đa số điểm của con đường đặc tuyến hoặc nằm trong ngừng phân cấp.

    vận tốc gió tại đầu ra của quạt ko được vượt quá 10% véc tơ vận tốc tức thời ngoài mặt trong ống chính.

    đề nghị về độ ồn thiết bị: những quạt dùng cho hệ thống thông gió, hút khói, nâng cao áp cũng như hút mùi sau khi đấy được lắp đặt giảm âm khi hoạt động phải với độ ồn tối đa dưới 60 Db. nếu như vật dụng nào ko sở hữu biện pháp tiêu âm thì thiết bị đấy khi hoạt động phải với độ ồn không quá 60 Db.

    Hệ thống Quạt hút khói hành lang

    Hệ thống Quạt ly tâm hút khói hành lang sử dụng quạt ly tâm lắp đồng trục đặt trên khu vực mái. Trên mỗi tầng có sắp đặt những miệng hút. Để hệ thống hoạt động hiệu quả và kinh tế, trên mỗi ống gió nhánh hút khói tầng đều được sắp đặt van ngăn lửa và van điều tiết lưu lượng (van gió) điều khiển qua mô tơ điện nhờ kết nối tín hiệu báo cháy tại tầng đó. khi xảy ra sự cố tầng nào thì van gió điều tiết này sẽ mở để quạt hút khói khỏi hành lang.

    Hệ thống Quạt hút khói hành lang khu nhà sản xuất thương mại, khu văn phòng

    Khu nhà cung cấp thương mại tầng hai, khu văn phòng tầng 3 sử dụng quạt hút khói là quạt hướng trục, đặt ngay tại từng tầng, hút khói và thải khói trực tiếp ra không tính.

    [​IMG]

    Các tài liệu và tiêu chuẩn

    Tài liệu công nghệ

    – Tiêu chuẩn mẫu mã hệ thống thông gió và điều hoà không khí TCVN 5687:2010

    – Giáo trình ngoài mặt hệ thống điều hòa không khí – Nhà xuất vùng cao giáo dục Việt Nam, tái vùng cao lần thiết bị hai, năm 2013, tác giả Nguyễn Đức Lợi.

    – QCVN 08 : 2009 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Dự án ngầm đô thị;

    – TCVN 6160:1996 Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng;

    – QCVN 06 : 2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn cháy cho nhà và Công trình.

    Tiêu chuẩn về độ ồn

    – TCVN 5949:1998 Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư;

    – QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn tiếng ồn.

    những catalogue kỹ thuật, dữ liệu công nghệ đồ vật

    Quạt thông gió của những hãng:

    Cơ điện VIMAX

    Cửa cung cấp gió, van điều chỉnh lưu lượng, van điện:

    – Việt Nam.

    Giới thiệu tổng quan Dự án

    Công trình: Tòa nhà hỗn tạp, văn phòng, nhà cung cấp, thương nghiệp, khách sạn và nhà tại được vun đắp tại: xã è Bình, xã Mỹ Đình hai, thị xã Nam từ Liêm, thành phố Hà Nội do tổ chức cổ phần H2H Hà Nội làm cho chủ đầu tư. Quy mô gồm ba tầng hầm, 31 tầng nổi và 1 tầng tum. Chiều cao Dự án tính đi sàn mái là 106,8m. Căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, yêu cầu của chủ đầu cơ, chúng tôi sắp xếp Hệ thống Quạt ly tâm hút khói hành lang – hút khói ở những khu vực sau:

    Hút khói – hút gió tầng hầm một, hầm 2, hầm 3;

    Cấp khí tươi tầng hầm 1, hầm 2, hầm 3;

    Hút khói hành lang tầng một nơi tầng 31;

    Hút khói khu nhà sản xuất thương mại tầng 2;

    Hút khói khu văn phòng tầng 3;

    nâng cao áp buồng đệm cầu thang máy tầng hầm;

    tăng áp buồng thang bộ thang bộ trục C-2;

    nâng cao áp giếng thang máy;

    hút gió thang chở rác.
     